00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线与等电位引下线
等电位
接线端子
和防雷
是否连接在一起?
答:
可以接到一起啊。谁说卫生间
等电位
不能与
引下线
连在一起,图纸上设计也是说就近接地啊。
建筑
防雷
接地和建筑
等电位
的关系
答:
达到均压的目的,使这些过电压不会对排便较近的导电物体发生火花放电。在
防雷
中,进场需要将内部柱子钢筋相互连接起来就是这个目的,通常在较高的建筑物中,需要每隔一定距离做一圈均压环,与
引下线
(有的利用珠子钢筋作为引下线)相互连接。结合楼上的回答,有关法拉第笼的原理。
建筑工程中,卫生间的局部
等电位
有必要和
避雷引下线
连接吗?为什么?请...
答:
只要有
避雷
针或建筑物高于你家所安装的太阳能热水器,并顶部小于45度角覆盖范围内,就不必考虑避雷,如果没有或大于45度角就要考虑避雷了.
防雷
接地
引下线
如何做?
答:
第4.2.4条 采用多根
引下线
时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作
等电位
连接用。当仅利用钢筋作引下线...
按规范卫生间局部
等电位
不能和
防雷
均压环
引下线
连接,为什么卫生间等电位...
答:
这个小小误解确是接地的关键疑难之一,问题简单,确是大问题 规范卫生间局部
等电位
不能和
防雷
均压环
引下线
连接,是直接连引下线啊,这时,4*40的热镀锌引下钢带以最短的路径接到地极的总等电位器 没错,卫生间等电位连接板与梁内主筋连接呢这样不就和防雷均压环相通了,从电路方面的导通与否是这样...
防雷和等电位
连接的疑问?
答:
3.那么怎么做呢,只有
等电位
连接这种办法了,因为在做好等电位连接的情况下,我们(人和设备)的脚下以及周围的电位是相同或者说是及其接近的,这种情况下是不会发生反击和产生跨步电压的,这样人和设备也就很安全了。4.做好等电位连接包括在适当的地方安
防雷
设施(
避雷
器包括接闪器、
引下线
、接地(或...
防雷
装置由哪三部分组成?
答:
常见的防雷装置有:避雷针(图8-2)、避雷网、避雷带、
避雷线
、
避雷引下线
、防雷地网、避雷器(图8-3)等。图8-2避雷针外形 图8-3避雷器外形 根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要...
卫生间
等电位
连接是否要与
避雷引下线
连接???有说连接的有说不连的_百 ...
答:
最好不要,还是就近和圈梁连接好点,当然圈梁要与接地装置形成电气通路。
防雷与等电位
能共用基础梁钢筋吗
答:
能。
防雷引下线
可以利用直径不小于10毫米的圆钢,把基础里的桩基和横梁钢筋连通,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时
与等电位
利用结构基础梁内钢筋,接地形式为综合接地,因此防雷与等电位能共用基础梁钢筋。钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,横截面为圆形或者带有圆角的方形。
卫生间的局部
等电位
必须与
防雷引下线
焊接吗?
答:
当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。