00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷引下线与等电位引下线
等电位
是和
防雷引下线
连接吗
答:
等电位
是把本身不带电的的导体连接在一起,再与接地体相连。
总
等电位和防雷
结地区别
答:
防雷
接地装置部分概念:1、雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷
针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。2、
引下线
:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3、接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4、 接地体(极...
关于
防雷等电位
连接的问题,
答:
家庭内的用电设备接地主要是防止漏电和静电,家庭内功率比较大的电器一般使用的都是3孔插座,包含火线、零线、地线。按照现在的房屋建设规范,房屋内的插座都进行了
防雷
接地处理。其地线利用建筑基础里的钢筋作为接地体(钢筋已进行电气贯通焊接)并利用房屋柱子里的竖直钢筋做
引下线
,一直与屋面
避雷
设施连接...
接地符号图有几种类型呢,各有什么意思?
答:
接地符号图包括一般接地、保护接地、抗干扰接地、机壳地、
等电位
体等,标准制图符号请参见下图:1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。
防雷与
局部
等电位
共用接地体,防雷有电,局部等电位有电,
和
局部等电位连...
答:
防雷与
局部等电位共用接地体,正常情况与大地电位相同,是不会带电的,但在有雷击时就会出现防雷有电,局部等电位有电,但是你不用担心,这些带电都是相对大地的,而且时间是瞬时的,而在这极短时间内,和局部等电位连结的设备是带电的,但是相对 局部
等电位和防雷
地等电不带电的。
防雷引下线
如何接地?
答:
基础防雷接地施工方法如下:1、
避雷引下线
工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴...
防雷
接地
引下线
规范
答:
此时的截面积为314mm2,比国外规定最严的日本的300mm2截面还大。所以是安全可靠的。3、利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为
引下线
,不仅是节约钢材问题,更重要的是比较安全。因为框架结构的本身,就将梁和柱内的钢筋连成一体形成一个法拉第笼,这对平衡室内的
电位和
防止侧击都起到了良好的作用。
全部接地符号图
答:
回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-
防雷
保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加一圈包住下三横。电气接地箭头符号图例,在防雷接地平面图中,表达
引下线
用箭头图例的意思见下图:...
什么是
防雷
接地?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、
等电位
连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。
防雷
装置是指接闪器、
引下线
、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0...
防雷
接地的暗敷
引下线
危险吗???
答:
1、建筑物
防雷
接地
引下线
,分布在建筑物内部有多处,除去砼和砌块后相当于巨大的钢铁笼子,雷击电流被水平、垂直多根引线分流,对任意局部小范围来说,接近
等电位
,接地装置附近地面可能会有较强的感应电势(跨步电压),但一般在比较安全的限度内;2、雷击发生时,人在测试端子处工作(接触端子),就有...