1、为了减少
引下线
的电感量,引下线应以较短路径接地。对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。2、求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm2,当钢筋直径为10mm及以上时,要求将四根钢筋并在一起使用,此时的截...
建筑物
防雷
装置
引下线
规定?
答:
建筑物
防雷
装置
引下线
的一般规定:1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm.扁钢截面不应小于48`mm^2`,其厚度不应小于4mm.当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100`mm^2`,厚度不应小于4mm.2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经...
防雷
接地
引下线
如何做?
答:
国标GB50057-94《建筑物
防雷
设计
规范
》第四章第二节
引下线
第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。防腐...
防雷
接地
引下线规范
答:
1、为了减少
引下线
的一般规定如下:1、引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为8mm;扁钢截面为48`mm^2`;扁钢厚度为4mm。装设在烟囱上的引下线,其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面为100`mm^2`;扁钢厚度为4mm。2、引下线应镀锌,焊接处应涂...
防雷引下线规范
要求
答:
产品外部设计特殊的防紫外线和抗老化层,有效的提高了产品抗老化性能,使用寿命大大提高。此种产品适用于安全要求比较高的场所,成本比铜材贵一些。材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
防雷
接地
引下线
的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件...
防雷引下线
需要设置接地吗?
答:
条件允许的情况下,每个
引下线
均设置。对于第二类
防雷
建筑物,4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 18 m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应...
建筑物
防雷引下线
的一般规定有哪些?
答:
4、建筑物的金属构件(如消防梯等),金属烟囱、烟囱的金属爬梯等可作为引下线,但其所有部件之间均应连成电气通路。5、采用多根专设引下线时,为了便于测量接地电阻以及检查引下线、接地线的连接状况,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。6、利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为
防雷引下
...
什么叫做
防雷引下线
自然引下
答:
防雷引下线
自然引下指的是通过避雷引下线的方式将接收的雷电流引向接地装置。防雷引下线的相关要求:1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于4mm,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的以下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm...