什么叫做防雷引下线自然引下

如题所述

防雷引下线自然引下指的是通过避雷引下线的方式将接收的雷电流引向接地装置。防雷引下线的相关要求:

1、引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于4mm,其厚度不应小于4mm。当烟囱上的以下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小于100mm,厚度不应小于4mm。

防腐措施和接闪器相同。利用建筑构件内钢筋作引下线,应符合第二、三类防雷建筑物的防雷措施要求。

2、引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高的可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。

3、建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气通路。

4、采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡。但利用钢筋作引下线时,应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量,接人工接地体和作等电位连接用。

当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接,连接板处宜有明显标志。

5、在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌钢管,改性塑料管或橡胶管等保护措施。

扩展资料:

防雷引下线的相关注意事项:

1、防雷引下线暗敷设焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。漏刷防锈漆,应及时补刷。主筋错位,应及时纠正。

2、引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。避雷带与均压环焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。

3、钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。圈梁的接头未焊,应进行补焊。

4、引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。

5、引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施,为了减少接触电压的危险,也可用竹筒将引下线套起来或用绝缘材料缠绕。

参考资料来源:百度百科-避雷引下线

参考资料来源:百度百科-引下线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-09
防雷引下线自然引下,就是说没有单独设置专用引下线,比如储存石油化工产品的大罐,防雷引下线就是采用其自身罐壁作为引下线。有的建筑利用柱内钢筋做引下线。要注意当采用自然引下线时,作为引下线的自然体的截面必须符合国家规范的要求,施工时要严格按照国家规范去施工。国家规范是有明文规定的。
第2个回答  推荐于2016-12-01
不是的,引下线的意思是避雷针(规范叫接闪器)连接一条导体连接到地极上。
导体在规范上:低于6层可用两根不小于6mm的钢筋沿墙对角引下;
其实,现在的建筑基本已经是钢筋立柱了,包括砖瓦房,就可以利用立柱的钢筋下引到地基的圈梁再接到地极或者直接连到桩脚上。大厦也是如此处理。
仅仅大厦的引下导体要4*40的镀锌扁铁,国际上是3*25的铜铁合金带,配专门的夹具。效果由于国标。浙江新昌有很多仿制品。本回答被提问者和网友采纳