答:
当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为
防雷
装置
引下线
时,其引下线的数量不做具体规定,间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。构筑物的防直击雷装置引下线一般可为一根,但其高度超过40m时,应在相对称的位置上装设两根。钢筋混凝土结构的构筑物中的钢筋,当符合本章第...
防雷
接地施工的技术要点,你都掌握了吗
答:
6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与
防雷引下线
按
规范
做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属...
防雷规范
上没有说自然
引下线
间距的问题?
答:
您这个问题比较模糊,针对防雷建筑物的防雷等级,划分为三类防雷建筑物:第一类防雷建筑物防雷引下应每间隔18~24m引下一次;第二类防雷建筑物防雷引下不应少于2根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m;第三类防雷建筑物
防雷引下线
不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物...
基础
防雷
接地如何施工
答:
基础接地体施工要求接地电阻不大于1欧,当实测不满足要求须增设人工接地体,直到满足要求为止。基础接地
引下线
等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/避雷带。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮...
防雷
接地问题?
答:
防雷
接地线直接用钢筋做引线深埋在地下2-3米就可以,建筑外面只有在建筑物顶端边缘做一圈引线跟接地线串联,其他地方可以不用做引线,一般建筑物顶端用钢筋沿着边缘搭一圈跟接地线相连就可以做防雷接地线
接地
引下线
是什么
答:
电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。问题三:防雷接地
防雷引下线
和接地引下线的区别? 防雷引下线:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体...
接地线要用多股裸软铜线,截面积不得小于25mm2的规定出自哪里
答:
出自引下线的规定。根据建筑物防雷等级不同,
防雷引下线
的设置也不相同。一级防雷建筑物专设引下线时,其根数不应少于两根,间距不应大于18 m;二级防雷建筑物引下线的数量不应少于两根,间距不应大于20 m;三级防雷建筑物,为防雷装置专设引下线时,其引下线数量不宜少于两根,间距不应大于25 ...
防雷
接地引上线和
引下线
区别
答:
防雷引下线
:一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。与接地体之间的距离相对较长。接地引下线:一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。通常可以这样理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地...
关于
防雷引下线
的理解
答:
1、
引下线
的距离不超过25m的概念是,多条引下线的间距不大于25m。2、你的问题其实是你需要理解什么叫“距离”而不是“路程”,最简单的说法,从一条引下线到另外一条引下线,直线长度是多少,距离就是多少。这样做引下线没有错误,但是不清楚你的建筑物屋顶是什么样的,而且你的壁垒带干嘛这么...
新
防雷规范
接闪杆“高度 ”“规格”“接闪带距离”都是多少?且接闪线的...
答:
高度为18-25米,建筑物高度超过 45 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带距离不得小于 3 m。平均间距不应大于 25 m。接闪杆高度是计算出来的, 规格按照高度
规范
有要求, 接闪带距离是按照建筑物的
防雷
等级来确定的,接闪线的规格有规定,最大间距是按照被保护物来确定的,但是不要大于120m太...