00问答网
所有问题
防雷规范上没有说自然引下线间距的问题?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-19
您这个问题比较模糊,针对防雷建筑物的防雷等级,划分为三类防雷建筑物:
第一类防雷建筑物防雷引下应每间隔18~24m引下一次;
第二类防雷建筑物防雷引下不应少于2根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m;
第三类防雷建筑物防雷引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZrIZ0eZ0D.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
一般来说我们是参考专设引下线的,或者参考以前版本的规范,新规范的确只是提到了专设引下线的距离,不过专设你都满足了肯定满足自然引下线了。
第2个回答 2012-06-18
没有必要
追问
您能说得具体些吗?一般都是用楼内钢筋做引下线,但这种引下线为自然引下线。一般都按专用引下线的间距布设。
相似回答
采用多条
引下线
时,第二累
防雷
建筑物至少应有两条引下线,期
间距
不得大于...
答:
第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其
间距
不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但
引下线的
平均间距不应大于18m。第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和
防雷电
感应、电气设备、信息...
防雷引下线
之间所要求的
间距
是什么?
答:
防雷引下线之间所要求的间距,应为电气间距,而非物理间距。这是因为雷电流流经屋顶
避雷
带及防雷引下线时,其经过的必为电气路径。因此,防雷引下线之间所要求的间距,就应理解为电气间距。换言之,墙上曲折多弯的避雷带,应该拉直而计算出电气长度,继而算出
防雷引下线的间距
。
建筑物防雷设计
规范
规定
防雷引下线
如何设置?
答:
条件允许的情况下,每个引下线均设置。对于第二类
防雷
建筑物,4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 18 m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他
引下线的间距
,专设引下线的平均间距不应大...
防雷引下线
之间所要求的“间距”,是电气间距,还是物理
间距?
这里的...
答:
至于防雷引下线间距就是物理间距(这个间距规范的要求都是指入地部位之间间距,至于地上部分没有要求
。因为防雷引下线基本都是直上直下,没有弯弯绕的),这个可以查规范,不管这个物理间距不一定是直线距离。举例:油储罐30m直径的,要求12m一根防雷引下线,这个12m就是沿着罐子的外壁的圆周的长度,而不...
大家正在搜
防雷女儿墙上的引下线的间距多少
防雷引下线间距规范
防雷引下线和引上线
防雷装置引下线的间距
防雷引下线规范
防雷引下线间距
三类防雷引下线间距
防雷装置的引下线钢绞线
防雷引下线间距怎么计算
相关问题
避雷引下线的间距,跟建筑是几类防雷有关吗?音现象间距是在多少...
新防雷规范对于一类建筑引下线要求是不少于2跟,而二类和三类要...
结构上柱子距离超过25米,电气防雷上引下线怎么办
避雷引下线间距?这个间距是2个引下线之间的直线距离还是在2个...
什么叫做防雷引下线自然引下
防雷引下线之间所要求的“间距”,是电气间距,还是物理间距? ...
关于防雷引下线的理解
防雷引下线有10处,我做了8处,这样影响大吗?为什么呢?