高压
开关柜 ,额定电压10KV,
额定电流
20A,请问这台开关柜的功率是多少...
答:
楼主的意思应该是这台开关允许所带负荷的功率是多少吧,首先应该知道20A是一次还是二次电流,也就是说实际的电流还要乘以互感器变比,互感器变比在开关名牌上标志的有,如100/5,变比就是20,那么实际
额定电流
就是400A,再核定允许负荷功率。
如何
测量
高压
变压器一次侧
电流
答:
比如说1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
变压器1800kⅤA
高压
13A低压多少
电流
?
答:
这种问题必须知道变压器低压侧的电压额定值是多少。我们假设低压侧的电压是400V,
计算
:1800kVA÷(√3×400V)≈2598.2A 变压器低压侧的
额定电流
是2598A。【注】因为1800kVA是变压器的视在功率,所以计算中不必引入功率因数。
断路器的
额定电流
是
怎么算
的?
答:
因为,用的单相用电器工作电压为220V,那么一个6000W的用电器 工作
电流
I=P/U=27A 那么单相选择32A,三相 I=P/1.732U。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为
高压
断路器与低压断路器,高...
高压
电动机功率
怎么算
答:
输出功率(轴功率)还需要乘以电机的效率,效骇可按0.92计算,P2=913*0.92≈840kW。问题七:10KV800KW电机
额定电流
多少?具体
怎么计算
? 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知
高压
三千伏电机,...
35kv变压器
怎么算电流
答:
你好:——★1、 35 KV 三相变压器的
额定电流计算
公式为:Ⅰ= 变压器额定功率 VA ÷(1.732 × 额定电压 U)。——★2、计算变压器一次额定电流,公式中的电压 U 为 35 KV ;计算二次额定电流,应该代入变压器的二次额定电压。
高压
断路器
额定电流
是
怎么
定义的
答:
220kV断路器开断的
额定电流
选取,就是课本上的短路
电流计算
,额定开端电流是有效值,额定峰值耐受电流是冲击电流。断路器开断时间应该小于50ms(国家规定)。220线路,负荷电流和短路电流都不一定,看你是联络线还是负荷线路,联络线的电流由系统参数定,而负荷线的电流由所供负荷的大小而定。断路器额定...
变压器一、二次
额定电流怎么计算
?有知道的告诉下
答:
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X 变压器的
额定电流
X 变压器的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)...
高低压控制柜
电流怎样计算
?
答:
高压
控制柜(10KV)的速断
电流
值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除
额定
电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
额定电流
的
计算
公式
答:
5) 常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,
额定
输入输出
电流如何计算
; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的...