00问答网
所有问题
当前搜索:
高压额定电流怎么算
变压器的
额定电流怎么算
的?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压
侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
10KV变压器高低压侧
电流怎么算
教你10KV变压器高低压侧电流五种计算方法...
答:
3、粗略估算法。
高压
侧
电流
=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式
计算
法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器...
高压
电动机的
额定电流怎样计算
?
答:
三相
高压
电动机的
额定电流
I=P/√3*U
10kv变压器
高压
侧
电流计算
答:
Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器
高压
侧
额定电流
:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以
计算
出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
变压器高电压低
电流怎么计算
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的
高压
侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器
额定电流怎么计算
?
答:
比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么
高压
侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它...
变压器的
额定电流怎么算
?
答:
额定电流
教你10KV变压器高低压侧
电流
五种
计算
方法
答:
比如说1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。3、粗略估算法。高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
求
计算额定电流
的公式?已知额定功率和额定电压!
答:
计算额定电流
的公式:额定功率P等于额定电压V乘以额定电流I , 即P=VxI ,所以额定电流I就等于额定功率P除以额定电压V , 即I=P/V 。在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。部分电路欧姆定律公式:I=U/R 其中:I、U、R——三个量是属于同一部分...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜