三相四线制供电零线带电是什么原因?

三相四线中c相电笔测量灯不亮,其中A相B相电笔灯,此时零线测量的时电笔灯也亮,而c相反而测量的电笔灯不亮,用万用表测量的电压又是正常的,是什么原因

零线是三相电的合成,正常时,三相电的电压代数和在每一瞬间的合成电压值都为0,那么从这个0电位的点就叫中性点,接出的线就叫做零线。

当三相电严重不平衡时,中性点偏移,原本接零线的中性点在这时的电位不为0,那么这时的零线就相当于一根火线了,只是电压没有相线的电压高,还有当零线断线时,如果某个设备在用零线,这时零线断线了,那么带电的相线通过电器流到这个已经断掉的零线上。

进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。

而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。


三相四线”制是带电导体系统分类中的一种,和接地系统分类无任何关系,应注意避免“三相五线制”这种错误的叫法。TN-S系统也不是“三相五线制”。任一带电导体系统都可采用任一接地系统。

例如三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统,也可采用TN-C-S或TT接地系统。这三种接地系统的末端都是五根线,都可称作“三相五线制”,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。

GB16895.1-2008里没有“三相五线制”的提法,只有“三相四线制”。“三相四线制”属于带电导体系统分类中的一种,TN-S系统属于接地系统分类中的一种。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-18
请问师傅,三相电Ac相试电笔亮,B相不亮,并且零线带电,请问啥故障?