消防管道气体打压试验规范

如题所述

一、消防管道气体打压试验规范
1. 管道气体打压试验顺序如下:
a. 将管道压力升至4.0MPa工作压力,检查是否有漏气现象。使用肥皂水进行检漏,若无漏气则合格。
b. 对管道进行打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每分钟增压0.3MPa,持续3分钟,观察管道是否有变形,若无则合格。
c. 使用压缩空气进行吹扫,确保末端气流速度达到20m/s。用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他污物出现。
d. 试验合格后,使用法兰盖密封管道,备好以供后续使用。
二、喷嘴安装规范
1. 安装喷嘴前,检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。
2. 确保系统管道试压吹扫合格,支吊架安装牢固后,方可进行喷嘴安装。
3. 在吊顶房间内,喷嘴装饰盘应与吊顶面保持齐平。
三、打压前准备
1. 打压测试前,提前一天通知甲方、总包及监理;测试时要求全场施工人员撤离现场;测试完毕后,逐步放气对管路进行吹扫。
四、控制系统调试
1. 电气控制系统安装完毕后,进行检查和试验,确保符合设计要求。随后进行自动灭火装置的调试及联动运转。
2. 自动灭火联动方案详见本工程施工组织设计。
法律依据
《中华人民共和国消防法》第八条至第十一条规定了消防规划的纳入、消防设计和施工标准、消防设计审查验收制度等,确保消防设施和装备的质量和安全。第十二条规定了特殊建设工程的消防设计审查,以及其他建设工程的消防设计要求,未经审查或审查不合格的建设工程不得施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答