380v三相四线漏电空开400A和250A可不可以并用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-13
自己管自己的负荷还可以并用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D00nTe0eeBrDDrj0rBB.html
其他回答
第1个回答 2020-03-13
这种带漏电保护器的开关。当负载有漏电现象。漏电保护器就会动作断开电源。如果你把两个空气开关并联使用。在漏电发生时,两个漏电保护器不可能同时动作。漏电保护器是不可以并联使用的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-03-14
不允许这样使用,如容量不够须直接更换到630A。
第3个回答 2020-03-13
不能并联带同一路负荷,原因是很难保证每个开关的电流分配均衡。
相似回答
380v三相四线漏电空开400A和250A可不可以并用?
答:
自己管自己的负荷还
可以并用
400a的空开
配
250a的漏电
续电器
可以使用
答:
空开可以配漏保使用
,不错的搭档.
配电室是
400A的漏电
,下面分箱是
250A的空开
,正确吗?而且不定时跳闸?
答:
分箱的空开工作电流小于总闸的工作电流是正确的,通常分箱的空开要使用带漏电保护功能的,而且下一级的漏电保护开关动作电流要小于上一级的(例如:分闸漏电动作电流选30MA,总闸的就要选漏电动作电流50MA)。假如漏电,分闸开关先断开。
总
空开400A
分接一个
250A空开
,我要带动100个千瓦,中间的转接
线用
的是16...
答:
电流是210.5A,选择
250A空开
正合适,16平方铜线在温度40度时的截流量是83A,比负载电流约少了2.5倍还多,应该用70平方的铜线,70平方铜线在温度40度时的截流量是225A,已大于负载电流,才能安全放心使用。下图是《电工手册》部分截流量数据:电线标准规格系列是没有75平方这个规格的,见上表。