00问答网
所有问题
变压器低压侧额定电流是低压侧三相ABC电流总和吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-12-06
不是的。是每一相允许的电流,三相一样的。
追问
非常感谢老师指教!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0e0ZBBreD0nDDBTenB.html
相似回答
请问:10kV
变压器
的
低压额定电流是
指的低压3相的总
电流吗
,3芯低压电 ...
答:
1、
变压器
的
额定电流
无论高压侧
还是低压侧
皆指其额定档位下的线电流(可通过变压器的视在功率、额定线电压两个参数计算出来),电缆载流量指每个相芯(指A、B、C)的允许的正常工作电流。2、与变压器配套电缆的选择原则:电缆载流量不小于变压器最大工况下(分接开关档位对应最大电流位置时)的额定电流...
变压器
的
额定电流是
指
低压三相
加起来的
总和吗
,还是指单根线的电流啊?哦...
答:
10kV电力
变压器
铭牌上标出的
额定电流
一般是指线电流,对
低压侧
来说即是所谓的二根火线之间的电流。这个定义本身与变压器容量无关,值的大小才与容量有关。
变压器
容量的问题。
答:
是指每相输出的线电流为1155A,
而不是变压器低压侧三相电流总和
。
1000kva
低压侧
1443A是仪表里
三相
相加
吗?
答:
低压侧电流
1443A是线电流,不
是三相
相加。
大家正在搜
1250变压器额定电流是多少
变压器的额定电流是指
变压器的额定电流
100变压器额定电流
2500变压器额定电流
1000kva变压器额定电流
500kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流
变压器空载电流
相关问题
变压器的额定电流是指低压三相加起来的总和吗,还是指单根线的电...
那已知10kV变压器低压侧的A、B、C三相电流求他的最大负荷...
测得变压器二次侧ABC三相电流和,那算负荷是剩220还是38...
变压器低压侧电流如何计算
额定电流来计算,是高压侧的额定电流还是低压侧的
请问:10kV变压器的低压额定电流是指的低压3相的总电流吗,...
变压器额定电流怎么计算?
变压器低压侧电流的问题