(2016年真题)下列关于建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是()。

A.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量
B.设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓
C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置消火栓

【答案】:B
室内消火栓的设置应符合下列要求:①设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,选项B错误;②屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m,选项D正确;③消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,选项A正确;④冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内,选项C正确。