00问答网
所有问题
2000KVA 10KV变690V的变压器器 高压侧 和低压侧满载电流多大?计算过程?高压侧埋地电缆 要多大截面积的电
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-18
高压侧电流:115.6A,低压侧电流:1675.4A,
计算过程:Pe=Ue*Ie*1.73 高压侧: Ie=2000/10/1.73=115.6A
低压侧:Ie=2000*1000/690/1.73=1675.4A
参考资料:
A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DIDjDZBTB.html
其他回答
第1个回答 2010-10-18
电压是电流的12倍,11KV变到400 3X400=12 你用负载的负荷换算出1次侧的电流就可以选线了 2次侧电压底了电流大了12倍,1次侧小2次侧的电流12倍。
相似回答
10KV变压器
高
低压侧电流
怎么算 教你10KV变压器高低压侧电流五种
计算
方法...
答:
高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42
,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。
2000kva变压器
能承载
多大电流?
答:
综上所述,
2000kVA变压器
在典型条件下能承载
的电流
,高压部分约为115A,低压部分约为2887A,有效功率为1600kW,但实际电流会因电压等级和功率因数而有所不同。变压器的内部构造和工作原理对于电流承载能力
的计算
至关重要。
2000 kva变压器
能承载
多大电流?
答:
对于
高压侧
,如果假设电压为
10 kV
(这通常是高压的典型值),则高压额定电流I = S / U =
2000
/ (1.732 × 10) = 115 A。而对于
低压侧
,如果假设电压为0.4 kV(比如在工业上的380V电压),则低压额定电流I = S / U = 2000 / (1.732 × 0.4) = 2887 A。进一步转换为有功功率...
10KV变压器
高
低压侧电流
怎么算
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值
,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器...
大家正在搜
变压器高压侧电流计算
电压器和变压器
高压变压器离房屋的安全距离
变压器的器身主要由什么组成
高压变压器
升压变压器
变压器变比
逆变变压器
高频变压器
相关问题
10KV变压器高低压侧电流怎么算
计算变压器高压侧过载电流和低压侧过载电流的方法?
变压器低压侧和高压侧的电流计算方式
更具变压器容量,怎么计算变压器高压侧和低压侧电流
变压器高压侧整定电流计算
2000kva干式变压器的直流电阻高压侧和低压侧约多少?
变压器高压侧10kv,变压器容量1000kva,变压器低压侧...
变压器是2000KVA的在10KV中真空断路器选多大的?