00问答网
所有问题
变压器高压侧10kv,变压器容量1000kva,变压器低压侧1000v,变压器高低压电流多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-25
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线
I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A
答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A
式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A) √3=1.732(3的开平方)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DeIejIIjDBn0ZnZZjBT.html
相似回答
10KV变压器高低压侧电流
怎么算
答:
压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732×变压器额定电压)10KV变压器的输出电压为400V,不是3...
10KV变压器高低压侧电流
怎么算
答:
记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。比如说1000KVA的变压器,
高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42
,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2...
10KV
1000KVA变压器
一般情况负载
电流
为
多少
安?
答:
10KV,
1000KVA变压器一般情况负载电流为1787.545安
。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)
1000KVA的变压器
工作
电流
是
多少
?计算公式怎么列
答:
1000KVA的变压器额定电流 高压侧额定电流为 I1=1000K/1.732/10K=57.74A
低压侧额定电流为 I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率 ...
大家正在搜
100kva变压器高低压额定电流
100kva变压器低压电流
200kva变压器额定电流是多少
630kva变压器用多大高压电缆
100kva变压器带多少kw
16000kva变压器额定电流
100kva的变压器多少钱
100kva变压器每相电流
100kva变压器多少钱一台
相关问题
变压器高压侧整定电流计算
10KV变压器高低压侧电流怎么算
1600KVA容量的三相变压器请问它的高低压侧电流各是多少?...
35kv变压器低压侧的电流是10kv变压器高压侧的电流吗
求主变高压侧一次电流的计算公式
变压器高低压侧电流的简便计算方法是什么?
10KV 1000KVA变压器一般情况负载电流为多少安?
变压器零序电流保护定值怎么计算?请教高人。变压器1000KV...