00问答网
所有问题
消防试压一般打几个压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-11
消防试压一般打10个压。
消防管道施压的压力一般来说不能超过1.0MPA。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。
而且消防试压在施压的过程中要达到30分钟,并且要稳定压力,如果管内压力不超过0.02MPA就表明是合格的。而且在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题才算合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DIIITDjejjeBrrDZZe0.html
相似回答
消防试压一般打多少个压
答:
视管道的工作压力来确定。1、
消防
给水:2、气体:
消防
管道
试压
标准和时间要求介绍如下。
答:
1、通常来说,普通的消防管道在进行打压试验时,
其压力不得大于1.6MPa
,也就是说其压力不得大于16公斤。若是压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。消防管道打压的时间,若是保持在0.5小时内,其压力下降值在0.5公斤就是合格的。2、在打压试验合格之后,相关的工作人员...
消防
管道
试压多少
压力
答:
1、对于生活给水和
消防
给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防
喷淋
试压一般
打压
多少
答:
1. 通常情况下,
消防
喷淋管道的
试压
压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
大家正在搜
消防打压要12个压吗
消防应该打几个压
消防打多少压为合格正常
消防打压一般多少MPa
消防管道16公斤压力打压
消防管道压力试验标准
消防管道打压试验的标准
消防管道试压规范
消火栓打压需要多长时间