照明配电箱的安装

买了一个配电箱,可是不知道怎么安装
一楼两个开关,二楼三楼各一个开关,就是不懂得怎样接线

简单一点:就是进来是一组线,而出去是四组线,我买的是六位的配电箱,箱内的线如何接?

1、 配电箱安装
地下室照明箱明装底边距地1.5米,1~层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。

配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确,连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进抹灰层,也不能突出抹砂层。配是箱安装完毕后,应清理干净内杂物。

2、 灯具、开关插座安装:
在灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用到工程中,灯具安装应牢固端正,位置正确,灯具底面与建筑物表面无缝隙,螺口灯头相线必须在中心接点的端子上,成排灯具安装前应先放线定灯位,使用权其安装后偏差不大于5mm。灯具的金属必须可靠接地。
工程开关、插座均为暗装式,开关均距地1.5米,地下室及公共用电房插座距地1.5米,空调插座为2.0米,其余插座均为距地0.3米。 开关、插座安装前,让土建弹出1m标高线,对不符合要求的盒子,在装修前进行调整。开关、插座的安装应位置统一,高度一致,同一室内安装的开关、插座高度差不宜大于5mm,并列安装的开关、插座高度差不宜大于0.5mm,面板垂直度不宜大于0.5mm。暗装开关、插座应有专用盒,严禁开关、插座无盒安装,饰面板(砖)工程,开关、插座盒处应用整砖套割吻盒,不准用非整砖拼凑镶贴。开关、插座安装前应检查盒内管口是否光滑,钢管敷设管口处护口齐全,盒内应清洁无杂物。开关接线时,应仔细辨认识别好导线,导线分色应正确,应严格做到开关控制(即分断或接通)电源相线,使开关断开后灯具上不带电。插座接线时,应仔细地辨认识别盒内分色导线,正确在与插座进行连接,面对插座单相双孔插座右孔接相线,左孔接零线,单相三孔插座,上孔接保护接地线右孔接相线,左孔接工作零线。固定开关、插座面板的螺丝应凹进面板表面的安装孔内,以增加美观,面板安装孔上的装饰帽应一并装好,面板四周应紧贴建筑物表面无缝隙,面板安装后表面应清洁。开关、插座的合格证应齐全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
能否说的具体点,一楼俩开关事关一个灯还管俩灯,2,3楼各一个开关是否都是各管一个灯呢
第2个回答  推荐于2016-12-02
6回路PZ30确是太小了一点.(进线就占了2回路,只剩下4回路出线)下面说二种装法:
1.总开后的下桩各压二根4方左右的线,分接到二个断路器上桩,(断路器分插座回路和照明回路二路),
照明断路器下桩接二根2.5方线,一根到一层开关,一根到二层开关,再从二层开关并头引到三层.
在另二位上装漏保,插座断路器下桩接一根4方线到漏保上桩,漏保下桩出线到一层插座,再从一层并头引到上层去.
在PZ30内有地排和零排,所有零线和接地线都从这里引出,除漏保外不占回路.
这种装法较规范而安全.
2.总开后的下桩各压二根4方左右的线,分接到二个断路器上桩,再从上桩并头引到另二个断路器上桩,四个小断路器分:一层开关,二层开关,三层开关,插座.
所有零线和接地线都从地排和零排引出.
这种装法因没装漏保,要注意安全,接地要重视.本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-04-01
我就是电工,可以帮你,你想怎样配线
相似回答