下列室内消火栓设置要求,错误的是( )

A.除无可燃物设备层外每层均应设置
B.消防电梯间应设置
C.栓口与设置消火栓墙面成90°角
D.栓口离地面或操作基面1.5m

【答案】:D
参见《建筑设计防火规范》中8.2室内消火栓系统。室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答