以下关于室内消火栓设置叙述中,不准确有( )。

A.消防电梯前室应设消火栓
B.消火栓应设置在明显且易于操作部位
C.消火栓栓口处出水压力大于0.7MPa时,应设置减压设施
D.采用临时高压给水方式室内每个消火栓处均应设置消防启动按钮

【答案】:D
选项A,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.5:“消防电梯前室应设置室内消火裣,并应计入消火栓使用数量”。故A正确:
选项B,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.7.1:“室内消火拴应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救位置”。故B正确;
选项C,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12.1:“消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa:当大于0.70MPa时必须设置减压装置”。“应”和“不应”一个级别,“必须”比“应”高一个级别,故C正确;
选项D,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19:“消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵开关,但可作为发出报警信号开关或启动干式消火栓系统快速启闭装置等”。故D错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考