90kW三相异步电机,选用什么电缆?

如题所述

使用截面95平方毫米的铜芯电缆。

原因如下:

    90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏 

    算出相电流
    相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]
    =90kW÷(√3×380V)
    =137A 

    根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)
    152A×1.3=178A 

    查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。
    178A÷2=89平方毫米 

    查《现代电工手册》需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。

    结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。 

备注:低压电机功率、电流、电缆选型对应表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考