西门子smart模拟量模块输入超量程报警?

现场CPU使用的SR60,扩展模块分别为AE08,AE08,AQ04,AM06,现场为两限制4-20ma变送器,当连接一路输入时数据显示正常,连接第二路输入时,第一路的检测数值就会变大,直到连接到输入超量程报警,哪位大神知道什么原因吗,谢谢了

    首先你检查一下PLC硬件组态中模拟量输入通道了信号类型是否都是电流型?

    你使用万用表测量一下你的第二路模拟量输入信号电流值是多少?

    如果以上都正常,那就可以怀疑是第二路信号有干扰了

    1).简单的办法就是 将第一路和第二路调换一下试试看。

    2).如果确定有干扰,先将第一路模拟量和第二路模拟量的负极短接

     3).如果不解决问题,就考虑使用模拟量隔离器了。

(专业从事 自动化控制系统 电气设计 和 软件编程)