00问答网
所有问题
变压器低压侧电压只有360v怎么办
变压器低压侧电压只有360v怎么办
举报该问题
推荐答案 2015-07-03
在断电的前提下,调节变压器上的档位开关,可提升5%的电压。
追问
三相都调吗?怎样调
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/T0ZnTrZB0B0IBerIrn.html
相似回答
电力
变压器低压侧电压
偏低怎样调节节
答:
电力公用变压器一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,
可调高一档,单相电压可提高10V左右
。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
在吗?我们公司
电压只有
350-
360v怎么
回事啊?公司
变压器
是2000kva的...
答:
1、检查变压器是否过负荷
,2000KVA,380V的额定电流约为2886A,一般为运行负荷为额定负荷70%左右为宜。2、检查变压器的输入电压是否低于额定值,否则,
调整变压器分接头
。3、
检查变压器的三相电压是否平衡,查找原因
。
315
变压器
,因电网问题,变压后
电压
经常在
360
伏左右,用电容补偿可以提高多 ...
答:
在变压器的上盖上,有一个无激磁分接开关,也叫无载调压开关,在停电的情况下,
将其调到位置3,为9500V,二次电压可以比位置2提高大约5%
。可以在变压器内部的铁芯上加装有载调压开关,每相的一次线圈可以引出比如6个抽头,可以带负荷调压,调压的范围比较宽。增大一次配电线路的导线截面积。
干式
变压器
输出
电压
低(
360V
)
答:
如果变比和输入
电压
无异常的话,可能是线路损耗引起的压降造成的。测试一下末端的空载电压和负载电压,是否是主要原因。如果是前两种原因的话,
只能
找
变压器
厂家沟通了,应该会有输出电压的分接头,可以选择高一档位的电压。如果是第三种原因的话,可以加粗从变压器到设备间的线路,减小线路压降。
大家正在搜
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器低压侧电压高怎么调
变压器低压侧电压低的原因
变压器输出电压低怎么办
变压器低压侧电压420
变压器低压侧电压范围
变压器电压高怎么办
变压器低压侧电压过高
变压器低压输出一相电压低
相关问题
变压器电压406v距离200米测量电压只有360v是什么原因...
变压器低压侧电压450v正常吗
在吗?我们公司电压只有350-360v怎么回事啊?公司变压器...
变压器电压表电压只有360v,电表会不会走得快些,
变压器出线电压是386V用240电缆到现场配电盘开关上头进线...
干式变压器输出电压低(360V)
变压器低压套管测电压为370v,390v正常吗
变压器低压侧315v能不能接360v