消防喷淋管道压力标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-18
1. 喷淋系统的静水压力应保持在不低于0.05兆帕的标准,同时动压的上限不应超过1.2兆帕。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZBreZZZjZ0rTTeTDnj.html
相似回答
消防喷淋
试压一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统
。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
喷淋管道
最大能承受多少
压力
?
答:
1. 消防喷淋系统管网中的正常工作压力通常保持在4-8MPa范围内
。2. 管网中最不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa之间。3.
消防喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa
,具体承受能力需根据现场施工工艺和喷淋质量来判断。4. 通常情况下,消防喷淋系统的工作水压只需保证在4kgf/cm²以上即可视为正常...
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求是多少
答:
1. 生活给水和消防给水管道的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa
。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力...
消防喷淋管
试压规范 平时工作
压力
是什么
标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,
其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
大家正在搜
消防喷淋一般打几个压
消防喷淋压力多少正常
喷淋压力表0.8正常吗
消防喷淋喷压力标准
一般喷淋管道工作压力多少
消防喷淋水压标准
消防喷淋压力多大达标范围
室内消防喷淋压力标准
喷淋末端压力标准多少公斤