以下关于室内消火栓设置叙述中,不正确是( )。

A.消防电梯前室应设消火栓,但不应计入消火栓使用数量
B.住宅室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台
C.同一楼梯间及其附近不同层设置消火栓,其平面位置宜相同
D.冷库室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

【答案】:A
选项A,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.5:消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。故A错误。选项B、C、0,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.7:建筑室内消火径设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1.室内消火栓应设置在楼梯问及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救位置;2.住宅室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台:故B正确。3.汽车库内消火栓设置不应影响汽车通行和车位设置,并应确保消火栓开启;4.同一楼梯间及其附近不同层设置消火栓,其平面位置宜相同:故C正确。5.冷库室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。故D正确。