00问答网
所有问题
整定电流值如何计算
知道变压器容量为4000AVA,互感器变比为400/5,如何知道三段过流电流大小和过负荷电流大小,还有时间呢
举报该问题
推荐答案 2013-10-11
考题还是?你给的数据太少了,没法算。过负荷=4000变压器的一次侧额定电流,时间等于所带负荷的最长启动时间。一段无时限速断保护只与变压器两侧短路电流有关,需算出来。一段没有时限。如果是带干式变压器,二段不设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eBnBDDZZj.html
其他回答
第1个回答 2013-10-10
电压等级是多少?
追问
电压等级是10KV/400V的
相似回答
变压器高压侧
整定电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
什么叫做
整定电流
答:
整定电流
”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
过流一段保护
电流整定值
的确定?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
谁会
算整定电流
,可以教下么?
答:
1、负载是单台电动机,整定电流按下式
计算
(4-10-7)式中 ——瞬时或短时过电流脱扣器
整定电流值
,A;——可靠系数,对动作时间大于0.02s的断路器,K 取1.35,对动作时间小于0.02s的断路器K取 1.7~2.0;——电动机的起动电流,A。2)当配电线路不考虑电动机的起动电流时,按下式...
大家正在搜
断路器调整定值步骤
整定电流怎么计算
电流整定值计算公式
电流保护整定计算方法
过电流整定计算
高压整定值怎么计算
整定电流怎么计算公式
350A断路器整定电流值是多少
综保电流整定值计算
相关问题
电流整定值怎么计算 具体计算方法
整定电流值如何计算
电流整定值如何计算
电流整定值怎么计算 具体计算方法
请教计算电流与整定电流的关系
什么是整定电流?整定电流和额定电流什么关系呢?