一台10KV的变压器,容量是2000KVA,那么又简便方法计算出它的一、二次电流吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
标准计算公式:高压侧额定电流=2000/10.5/1.732=109.97A;低压侧电流是高压侧的25倍就是2749.25A;额定电流在变压器铭牌上也也有
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBjrBTnnn.html
其他回答
第1个回答 2012-12-07
这个电流的大小是要根据负载决定的,2000/10=200A这是最大电流。
追问
这是指的的高压吗?
追答
你这个变压器是电力变还是工频试验变?也就是降压还是升压?
追问
是降压电力变压器,
第2个回答 2012-12-07
容量除以电压值,其商乘六除以十
相似回答
2000KVA电力变压器一二次
侧
电流计算方法
答:
10KV/0.4KV,2000KVA电力变压器一次侧电流:I1=2000/(1.732*10)=115.47A,
二次侧电流:I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离...
2000kvA变压器容量
额定
电流
是多少?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果
2000kvA变压器的10KV
/400V变压器 根据公式,变压器
的容量
S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 作用
电力
...
2000kvA变压器容量
额定
电流
是多少?
答:
总结来说,一个2000kvA,
一次侧额定电压为10kv,二次侧为0.4kv的变压器,其一次侧的额定电流为116A,而二次侧的额定电流为2887A
。请注意,这些计算基于理想情况下的额定值,实际运行中可能会有所调整。
变压器
一次和
二次电流
如何
计算的?
答:
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)
。一次电流其他计算方法:1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...