建筑物内总等电位的做法?

今天看了1份某设计院做的医院图纸,里面的 等电位接地系统图 大概是这样做的:变配电室设置MEB,强、弱电井设置了通长的扁钢和LEB,在泵房、风机房、空调机房、卫生间等处(-1层到十几层)设置了LEB,每层的LEB:1.与每层的楼层钢筋网相连。2.通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。引用:王老《低压电气装置的设计安装和检验》第二版 31页 由于建筑物内具有立柱钢筋、各种垂直的金属管道、电气回路的PE干线等多个垂直的等电位联接并联通路,没有必要在高层或多层建筑物的电缆竖井内专门设置一等电位联接干线。33页 等电位联接系统不同于将电源和负载相联接的配电系统,总等电位联接和局部等电位联接之间也并非上下级送电和受电的关系。因此不要求用专线将总等电位的接地母排和局部等电位联接的端子板相连通,何况它们之间本是通过建筑物金属结构和管道而互相连通的。1.强、弱电井设置的通长扁钢 可以看做垂直的等电位联接通路么?是否可以去掉?2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?3.强、弱电井设置的通长扁钢与基础相连,可以看做PE线的重复接地么?

我得意见:1.强、弱电井设置的通长扁钢 可以看做垂直的等电位联接通路么?是否可以去掉?不能去掉,有规范要求做接地干线。。。。。可以看做垂直的等电位联结通路。。。2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?是干线。。。可以去掉,局部等电位联结可以悬空。。。。不过不去掉更好。。。。3.强、弱电井设置的通长扁钢与基础相连,可以看做PE线的重复接地么?可以做接地干线,所以可以是重复接地。。。。。我的说法没有把等电位联结干线和接地干线分开来说,有些混淆,有想分清楚的就进来分清楚给大家看看。。。不想分清楚的,就做一根,不管它是等电位联结干线还是接地干线,设计上都没错。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-29
强弱电井内的通长扁钢 看成是接地干线,指的是:是等电位联结用的接地干线;非PE保护接地用的接地干线。《等电位联结安装》02D501-2中电气竖井内的“PE接地干线”属于笔误。