推荐答案 2016-08-21
你怎么确定模块没坏的,如果没坏的话,你检查一下模拟量输入的负端和模块电源的负端(模块24V-)之间是不是有电压,如果有的话超过2V输入通道就不会显示数值,你需要检查输入信号有没有接屏蔽,消除干扰,实在不行就要把模块电源的负端和模拟量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nBDZBn0BDI0DBDTIneT.html
相似回答
AE04
模拟量信号在程序上浮动很大
答:
是因为PLC读取的时候本身就有干扰
。1、建议将AE04导线改用屏蔽线,良好接地,就是屏蔽线接地和大功率接地线分开来。2、模拟量走线和动力线分开。3、在PLC的系统参数设置里,看附图,将采样数增大。4、然后再看下信号数值是不是稳定了,有波动肯定是有的,但基本上上下不会超过1000。
西门子
ar
04
读不出温度是什么问题
答:
西门子
AR
04怎么
读不出温度原因可能如下:你AR04和
AE04
属于扩展
模块
,直接去访问里面的AD值,
PLC
读取里面值是很快,这就是其他通讯占了smart200软件监控的通讯资源才会有这种现象。你单独先监控一台PLC,也只打开一个smart200程序,同时打开多个你连接上了PLC在断开监控还是会占用通讯资源,你必须将这个程序...
西门子ae04怎么
接水温传感器?
答:
(1)将水温传感器(Pt1000 或者NTC)的电缆帽端插入
ae04
的端口 (2)将水温传感器的线路连接到ae04上的端子;(3)根据实际需求,选择ae04的输出电压或者电流;(4)设置ae04的温度范围,常用的温度范围是0~100℃、-30~90℃、0~125℃;(5)根据设备的需求,设置ae04的报警阈值,以及必要的灵敏...
西门子
smart模拟量
模块
输入超量程报警?
答:
首先你检查一下
PLC
硬件组态中模拟量输入通道了信号类型是否都是电流型?你使用万用表测量一下你的第二路模拟量输入信号电流值是多少?如果以上都正常,那就可以怀疑是第二路信号有干扰了 1).简单的办法就是 将第一路和第二路调换一下试试看。2).如果确定有干扰,先将第一路模拟量和第二路模拟量...