怎样确定变压器高低压侧额定容量?

根据变压器的额定容量,怎样确定变压器高低压侧额定容量?
如,已知双绕组变压器SGB10-630/10型变压器,该变压器的高压侧和低压侧的额定容量分别是多少?

变压器额定容量就是630KVA,高低压侧额定容量是一样的,只不过高低压额定电压电流不一样的。高压侧额定电流=630/3^0.5/10=0.0577*630A.=36.37A估算的话可以按额定容量的0.06倍,低压侧额定电流=630/3^0.5/0.4=1.443*630=909.35A,估算可以1.5倍额定容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
高压端电流计算公式为 容量/1.732/电压(高压电压)
低压端电流的计算公式为 容量/1.732/电压(变压器低压端电压为400V)
变压器额定容量就是630KVA,高低压侧额定容量是一样的,只不过高低压额定电压电流不一样的。高压侧额定电流=630/3^0.5/10=0.0577*630A.=36.37A估算的话可以按额定容量的0.06倍,低压侧额定电流=630/3^0.5/0.4=1.443*630=909.35A,估算可以1.5倍额定容量。

计算出了电流,根据电流大小来选择电缆大小。
第2个回答  2010-12-29
原定630KW变压器 低压端功率是高压端的0.8倍
第3个回答  2010-12-29
高压和低压的额定容量应该是一样的。都是630KVA
相似回答