请问水工隧洞底板混凝土该怎么做配合比,以及外加剂该加哪些?

要求C30P6的泵送混凝土,二级配

C30P6表示抗压强度30Mpa,抗渗6级。

底板混凝土应与衬砌同等级标号,外加剂应该加高效减水剂和引气剂。
请你自己看看《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000,最标准的计算方法在里面,我这里回答不了那么多的内容。要学做配合比,不是百度知道能给你全面的知识的,多看看配合比设计的相关试验书籍。

根据试配的配合比做抗压和抗渗试块后,龄期到了后分别做抗压和抗渗试验。抗压的参见上面提到的GJ55-2000
我只给你介绍最关键的抗渗指标
抗渗试验需这么做:
a 试件养护至试验前一天取出,将表面晾干,在其侧面涂一层熔化的密封材料
(石腊或沥青),随即在螺旋或其他加压装置上将试件压入经烘箱预热过的试件套
中,稍冷却后即可解除压力,连同试件套装在抗渗仪上试验。
b 试验从水压为
0.1Mpa 开始,每8 小时增加0.1Mpa,并随时观察试件端面渗水情况。
c
当6个试件中有3个试件端面呈有渗水现象时,即可停止试验,记下当
时的水压。
d
试验过程中如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封。
e
砼抗渗标号以每组6 个试 件中有4个试件未出现渗水时的最大水压计算,公式如下:S = 1 0 H - 1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-23
可以参照GB8076,上面有详细的配合比,实验方法,评价标准,可以很好的帮到你。
  配合比
基准混凝土配合比按JGJ55进行设计。掺非引气型外加剂的受检混凝土和其对应的基准混凝土
的水泥、砂、石的比例相同。配合比设计应符合以下规定:
a) 水泥用量:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的单位水泥用量为360kg/m3;
掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土单位水泥用量为330kg/m3。
b) 砂率:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的砂率均为43%~47%;掺其他
外加剂的基准混凝土和受检混凝土的砂率为36%~40%;但掺引气减水剂或引气剂的受检混
凝土的砂率应比基准混凝土的砂率低1%~3%。
c) 外加剂掺量:按生产厂家指定掺量。
d) 用水量:掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在(210±10)mm,用水量为坍落度在(210±10)mm 时的最小用水量;掺其他外加剂的基准混凝土和受检混凝土的坍落度控制在(80±10)mm。用水量包括液体外加剂、砂、石材料中所含的水量。

减水率测定
减水率为坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量
之比。减水率按式(2)计算,应精确到0.1%。
WR = (W0 -W1)/W0×100 …………………………(2 )
  式中:
WR———减水率,%;
W0———基准混凝土单位用水量,单位为千克每立方米(kg/m3);
W1———受检混凝土单位用水量,单位为千克每立方米(kg/m3)。
犠R 以三批试验的算术平均值计,精确到1%。若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之
差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率。若有两个
测值与中间值之差均超过15%时,则该批试验结果无效,应该重做。
详细的建议去看一下国标8076,希望能帮到你。
追问
是高效减水剂,麻烦帮忙出个配合比,砂子细度模数2.8,石子两级配5-16 16-31.5本回答被提问者采纳
相似回答