按规范卫生间局部等电位不能和防雷均压环引下线连接,为什么卫生间等电位连接板与梁内主筋连接呢

如题所述

第1个回答  2020-01-22
这个小小误解确是接地的关键疑难之一,问题简单,确是大问题
1.
规范卫生间局部等电位不能和防雷均压环引下线连接,是直接连引下线啊,这时,4*40的热镀锌引下钢带以最短的路径接到地极的总等电位器
2.
没错,卫生间等电位连接板与梁内主筋连接呢这样不就和防雷均压环相通了,从电路方面的导通与否是这样的,但是,有几点要注意;
3.
所有的到地梁的钢筋相对于匀压带来说都是可以看作是对地的并联回路,按照并联回路的特点,最终并联电阻的阻值比最小的还小,同时按照并联电阻的分流,每根下沿的钢筋都会分流的,那么,某一单元的主筋仅仅是无数立柱的其中一个小回路而已。这一点是当年我国要历经10年时间才能接受共地的原因之一。其实现在回想起来很简单,按照按照法拉第笼的原理,在等电位的状态下,电压处处相等呢,
4.
不要求接到下沿带的目的是稳重考虑,主要考虑到扎筋的连接电阻在工程上的不可预计的问题产生的压差