特灵水冷中央空调问题

本人是搞小空调的,最近要回收一台特灵50KW制冷量的水冷中央空调,一台外机带了11台内机,每个房间有一个出风口,问题是这样的,管路里面的水怎样安全的放掉?大概有多少水?因为拆时不能破坏房屋装修,还有就是50KW制冷量是多少匹的?这个空调能值多少钱?请懂的师傅给解答一下,给100分吧!咱也不小气,如果解答的好可以再加100分!

泄水的操作比较复杂了,

因为不能破坏房屋装修,

先把空调系统的补水阀关上,

然后在主机的地方放水,

最好在每一台风机盘管放水,

直到水都放干净了再拆才能没有水。

空调是二十匹的,

价格就要看日期和成色了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-17
1 关掉补水阀再打开泄水阀,待压力下降以后,就可以拆室内机了2 .水有多少得看你管路多长了,应该很少。3 . 50KW是20匹的。4. 卖废品就不值钱了。想办法卖给别人继续用。保守估计下 连安装在内 4-6万本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-05-22
通过排污阀,放水。 关掉补水阀再打开泄水阀,待压力下降以后,就可以拆室内机,水有多少得看你管路多长了,应该很少, . 50KW是20匹的,卖废品就不值钱了。想办法卖给别人继续用。保守估计下 连安装在内 4万
第3个回答  2011-05-22
关掉补水阀 打开泄水阀喝排污阀 等排不出水的时候就可以拆室内机了 水一般都很少 50KW是20P的 你不是搞小空调的 只要机子是好的你完全可以卖给其他人 如果给人家全部安装到位咋样都的8-10W