建筑物防雷设计规范规定
防雷引下线
如何设置?
答:
对于第二类防雷建筑物,4.3.3专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,
其间距沿周长计算不宜大于 18 m
。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于 18 m。5.3.6采用多根专设引下线...
引下线间距
的问题
答:
引下线的间距不大于25m的规定
,对避雷带而言,是指相邻两根引下线之间避雷带长度不大于25m;对避雷针而言,则是相邻两只避雷针之间的直线距离不大于25m。避雷带就是接闪器,它也是雷电流传播的通道,因此,必须每隔25米做一处接地。
防雷引下线
之间所要求的“
间距
”,是电气间距,还是物理间距? 这里的...
答:
至于防雷引下线间距就是物理间距(这个间距规范的要求都是指入地部位之间间距
,至于地上部分没有要求。因为防雷引下线基本都是直上直下,没有弯弯绕的),这个可以查规范,不管这个物理间距不一定是直线距离。举例:油储罐30m直径的,要求12m一根防雷引下线,这个12m就是沿着罐子的外壁的圆周的长度,而不...
采用多条
引下线
时,第二累
防雷
建筑物至少应有两条引下线,期
间距
不得大于...
答:
第三节 第二类防雷建筑物的防雷措施 第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,
其间距不应大于18m
。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。第3.3.4条
每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω
。防直击雷...
三类
防雷
建筑物人工
引下线
的
间距
是多少
答:
不应超过25米
。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。但引下线的平均间距不应大于25m。
建筑物
防雷
中
引下线
为什么要每隔18~24米接地一次
答:
三类建筑物
防雷
中引下线要每隔18~24米引下接地一次,是为了使雷电流以尽量短的距离,就近被引入地下,一类、二类建筑物防雷中
引下线间距
更小。线路进入到建筑物内要采用TN-S系统,或TN-C-S,是为了使N(中性线)与PE线(保护接地线)分开,因为N线是带电导体,设备外壳应接PE线。
避雷
引下线
的
间距
,跟建筑是几类
防雷
有关吗?音现象间距是在多少米呢?
答:
与
防雷
类别有直接地关系,因为防雷类别不同采取的防直击雷措施也不同。建筑物防雷类别根据使用性、重要性及发生雷电事故的可能性和后果分为三类。第一类引下线的间距 要求
引下线间距
不大于12M 采用独立避雷针或架空避雷线 第二类引下线的间距 要求引下线间距不大于18M 采用避雷针或避雷带(网)第三类引...
关于
防雷引下线
的理解
答:
多条引下线的间距
不大于25m
。2、你的问题其实是你需要理解什么叫“距离”而不是“路程”,最简单的说法,从一条引下线到另外一条引下线,直线长度是多少,距离就是多少。这样做引下线没有错误,但是不清楚你的建筑物屋顶是什么样的,而且你的壁垒带干嘛这么敷设,屋顶不是闭合的么?
自然
引下线
18米是指平均
间距
还是最大间距
答:
利用建筑物柱内钢筋做引下线,距离可不限与18或24m,但是平均距离要满足不大于18或24m。防直击雷装置的引下线的数量和间距应符合下列规定。1)专设引下线时,其根数不应帑于2根,
间距不应大于18m
,
每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω
;2)当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋或钢结构柱作为防雷装置...
防雷
规范上没有说自然
引下线间距
的问题?
答:
第一类防雷建筑物防雷引下应每间隔18~24m引下一次;第二类防雷建筑物防雷引下不应少于2根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,
其间距不应大于18m