我公司的配电房一打雷万能断路器就跳闸,不知道怎么回事,天正1600安的,请各位给点我意见,谢谢

如题所述

漏电保护跳闸的原因有三种《1》漏电保护器在闪电时,由于闪电电流强侵入导线,使超过漏电保护动做电流使其调闸,《2》家用电器有轻微漏电时使其跳闸,《3》天气潮湿时电磁场强使其跳闸。
漏电开关老化做成灵敏度过高极有可能性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷设施将雷电引送地下面,雷电发生时产生强大的电流就会通过电线电路、用电器作为过流,做成极大破坏是常见现象。雷电通过漏电开关,当然跳闸,如果不跳闸,后果不堪设想。加装加固防雷设施,有没地线,检查地线有没安装好。引地深度够不。要特别重视。
另外,接地一定要再检查一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-09
漏电保护跳闸的原因有三种。
《1》漏电保护器在闪电时,由于闪电电流强侵入导线,使超过漏电保护动做电流使其调闸,
《2》家用电器有轻微漏电时使其跳闸,
《3》天气潮湿时电磁场强使其跳闸。
另外,接地一定要再检查一下。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-05-09
你要加装浪涌保护器啊,你们公司大楼的防雷接地肯定有问题,找防雷检测公司检测下,然后根据问题进行解决。追问

自己用接地电阻测量的话不知道准不准,现在地线有接零

自己用接地电阻测量的话不知道准不准,现在地线有接零

自己用接地电阻测量的话不知道准不准,现在地线有接零

追答

接地测试和防雷测试还是不一样

你想怎么测?用什么设备?

第3个回答  2015-05-08
接地,接好没有追问

地线是接有,电柜里也有三个避雷器,接地电阻没有量过

相似回答