请问消防管道的气体打压实验怎么做?能写一个比较详细的步骤吗?

是强度检测,用气压代替水压的那种,要选多大的气压泵,每一步都要怎么做呢,求有经验的前辈指点一二,谢谢,如果答的好,我会加分的!加100分

一.消防气体管道依次进行:
a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。
b. 管道打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa
持续3min,目测管道无变形为合格。
c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。
二.喷嘴安装
a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。
b. 系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,方可安装。
c. 在吊顶房间内喷嘴装饰盘应与吊顶面齐平。
三.打压前准备
1、打压时提前一天通知甲方、总包及监理;在打压测试时全场施工人员撤离 现场;完毕后逐步放气对管路进行吹扫。
四.控制系统调试
a. 电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动灭火装置的调试及联动运转。
b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。
五.集气分配管制作
a. 组合图、大样图在现场给出
b. 集气管按大样图制作

后面还有表格,有邮箱的话我可以发到您邮箱。追问

不是气体管道,是预作用系统的管道!

追答

消防系统的试压包括强度试验和严密性试验,湿式灭火系统可用水进行试验;干式灭火系统、干湿式灭火系统、预作用灭火系统;既要作水压试验又要作气压试验。
水压试验方法
1 水压试验要用不含油质及酸碱等杂质的洁净水作为介质,其强度试验程序由充水升压、强度检查几个步骤完成。
1) 水压试验的充水点一般选在系统或管段的较低处,加压装置可选用手摇泵、电动试压泵或电动离心泵,充水前将系统的阀门全部打开,同时打开各高点的放气阀,关闭最低点的排水阀,连接好进水管、压力表和打压泵等,即可向管网充水,待系统中空气全部排净后,关闭放气阀和进水阀,全面检查管道系统有无漏水现象,如有漏水及时修理。
2) 升压及强度试验:管道充满水后应无漏水现象,即可通过加压泵缓慢地加压,当压力表指针开始动作时,应停止加压,对系统进行全面检查,发现泄漏及时处理,当升压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压,一般分2次-3次升至试验压力,停止升压迅速关闭进水阀,观察压力表,如压力表指针摆动,说明排气不良,应打开放气阀再次排气,并加至试验压力,然后记录时间停压检查,稳压30min内,管网无泄漏和无变形,且压降不大于O.05MPa,强度试验合格。
2 水压试验的严密性试验应在系统冲洗合格后进行,试验压力为工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。
3 水压试验要求
1) 水压试验的环境温度不低于5℃,当低于5℃时,可采用气压代替水压试验,冰冻季节过后,仍应补作水压试验,必须采用水压试验的系统,要采取防冻措施,并用50℃左右的热水进行试验或在水中掺人20%-30%的盐,以冷盐水试验,冬季进行水压试验要准备充分,动作迅速,试验结束后及时排净系统中的水,冬季用冷盐水试验后,应用净水冲洗干净。
2) 水压试验压力的确定,当系统设计压力小于或等于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压的1.5倍,并不低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压试验压力应比工作压力高0.4MPa。
3) 自动喷水灭火系统的水源干管,进户管和室内埋地管道在回填前应与系统一起进行水压试验。
4) 水压试验结束后,要把强度试验和严密性试验的结果填写压力试验记录表。

追问

但是我要用气体打压测试强度和严密性。我需要一个比较详细的步骤,就像水压那种,我的工作压力是8Kg,我的气压泵要选多大的?我在哪个地方接入气压泵测试,第一次打压到多少公斤,然后检测严密性,不漏气时再继续打压测试强度,每隔多久打压多少,打到多少公斤开始保压,要保多久?我要这些比较具体的东西。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-10
气压强度试验压力与水压相同,只是换成气体,一般是选用无油压缩空气或氮气,方法与水相同,空压机移动的一般产生压力十几公斤不足压力由氮气瓶充填,总的要求就是升压缓慢,不能快。出现泄漏及时停止升压处理,合格后泄压到严密试验压力,计时计温检查泄漏率,全部合格泄压要缓慢。
第2个回答  2011-08-10
要看你是什么气体了,七氟丙烷的低一点,IG541和高压二氧化碳比较高,高压的要七八兆呢!追问

不是,我们是要水系统的,是预作用系统的打压试验!

追答

哦,呵呵,这个就相对简单一点了,你找一下那个规范

消防管道安装后,分区进行试压、试压压力:

消火栓系统 低区:1.6Mpa

高区:1.8Mpa

自动喷水系统 低区:1.4Mpa

高区:1.4Mpa

2、管道压力试验应遵守的程序:

试压方案-→系统检查-→充水-→逐级升压-→检查-→稳压-→检查-→填写记录。

3、水压试验。行打压前先将管道充满水24小时后,用电动加压泵慢慢加压,当压力升至0.4Mpa时,停止加压,,立即组织人力进行管道检查工作,检查各焊口、接头位置是否有渗漏现象,如有渗漏就立即进行处理,如无渗漏则继续升压至0.8Mpa后,再停机检查,检查无故障再升压至1.6Mpa-1.8Mpa(喷水1.4Mpa)后停止升压,并保持1.5~2小时的压力时间,无渗漏现象为合格;

追问

我不是要做水压试验呀,我是做气体试验,就是用气体代替水来试验,而且不是测环网,是测房间的,就是我的预作用系统,不能漏水,本来要做水压强度测试,我改用气压

追答

哦,是这样啊,用气压呀,这个你用的沟槽件行不行啊,呵呵!

第3个回答  2013-03-11
气体打压试验怎么填写 急用
相似回答