00问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器安装高度标准
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,
底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
可燃气体报警器安装高度
要求有那些?
答:
检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体探...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应
高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
燃气报警器安装规范标准
答:
室内不宜大于1m
。5、当可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。燃气报警器距开释源不宜大于1m。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。
可燃气报警器
离地多高,甲烷
气体
答:
根据泄露
气体
的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择
安装高度
,...
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
一、
可燃气体
探测
器安装
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m 2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的
安装高度
宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度
是多少?
答:
根据泄露
气体
的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要
安装
在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测
器安装
位置与
燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
可燃气体浓度
报警器可燃气体
浓度报警器的
安装
方法
答:
报警器高度
一般为160-170厘米,便于维护。确保
安装
在人员易看到、听到的位置,方便及时发现。远离强电磁场,防止干扰。根据
气体
密度调整探头安装位置,空气密度大于被测气体时,探头向上。接线时,使用屏蔽线,确保控制器与探测器正确连接,并接地。如需使用RVV线缆,应穿金属管并接地。最后,了解与控制器...