根据变压器容量计算额定电流
知道
变压器
的
额定容量
,如何
计算
它的
额定电流
?
答:
如果是电力变压器,
其计算方法:额定电流=额定容量÷根号3÷输出电压
比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
变压器额定电流
怎么
计算
?
答:
三相
变压器额定容量
S,单位kVA,一/二次额定电压U1/U2,一/二次
额定电流
I1/I2 额定容量S=√3UI,令S=1000kVA,U1/U2=10/0.4kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器容量算额定电流
答:
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I
。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
三相
变压器容量
KvA换算成
电流
的公式是什么
答:
计算
公式如下:
额定容量
/额定电压/1.732(根号3)=
额定电流
变压器
的
额定电流
怎么
算
?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器
的
额定电流
怎么
算
?
答:
变压器的
额定电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所...
变压器额定容量
是2500,实际
电流
是多少?
答:
这个变压器的额定电流是144A。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的
额定电流计算
方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
变压器
的
电流
是多少?
答:
令三相
变压器额定容量
S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,
根据
S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
知道
变压器
的
额定容量
,如何
计算
它的
额定电流
?
答:
1一般知道
变压器容量
(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是
额定电流
。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。公式算法:三相
变压器电流
I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue ...
知道
变压器
的
容量
如何能很快算出来它的
额定电流
?
答:
你好:1一般知道
变压器容量
(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是
额定电流
。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。仅供参考!