00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电流怎样计算
变压器
的
额定电流是怎么算
出来的?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV
。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器
的
额定电流怎样计算
?
答:
额定电流的算法是单相电阻性负载,额定电流=额定功率÷额定电压
。相电阻性负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3);三相电感性(如三相电机)负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3×功率因数×效率)。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数而算得的流经绕组线端的...
变压器额定电流计算
公式是什么?
答:
变压器的额定电流计算公式:I=S/(根号3*U)
。负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器...
变压器额定电流怎么计算
答:
变压器额定电流是按照变压器的标称功率和电压计算的。
根据功率等于电流乘以电压,反过来说就是额定电流等于标称功率除以额定电压
。
怎么计算变压器
的
额定电流
答:
解:令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI 变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器怎么算电流
答:
根据公式计算,变压器电流:
I=S/(根号3*U)0/0.4KV
。变压器的额定电流计算。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算...
变压器额定电流计算
答:
1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的
额定电流
。
计算变压器
的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)3、电灯比较简单,一般都是单相回路,...
变压器
的
额定电流怎么算
?
答:
变压器
的
额定电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
口诀1 :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:此口诀适用于任何电压等级。口诀2 :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
变压器额定电流计算
额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装...