等电位接地规范
关于老房的
等电位
联接,大家给点意见
答:
一般是可以的,但要看配电箱的
接地
是否
规范
,如线径是否够大,接地电阻是否够小(电力接地要求不大于4欧姆,做到10欧姆就可以了),如果配电箱过远的话布线也经济,施工也麻烦。可以就近合适地点用2.5米长的镀锌角钢垂直打入地下,顶端距地面0.5米。用截面16平方的BVR导线引致需要的地方。如果一根接地...
防雷措施都包括什么?
答:
内部防雷装置是用来减小和防止雷电流在需防护的空间内产生的电磁效应,即感应雷防护,主要有等电位连接、共用接地装置、屏蔽、合理布线、浪涌保护器等组成。等电位连接是将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在他们之间产生的电位差的措施,包括总
等电位接地
、各楼层等...
规范
规定,在中性点直接
接地
的电力网中,长度超过( )km的线路均应换位...
答:
不但该台设备外壳带有电压,而且使得断线处后面的所有设备的外壳都存在接近电源相电压的对地电压,触电危险性将扩大。中性点不
接地
的三相四线制配电系统中,不允许用保护接零,只能用保护接地。系统中任意一相发生接地,整个系统仍照常运行,但大地与接地线
等电位
,则接在零线上的用电设备外壳对地电压降...
什么是 TD28
等电位
连接端子箱
答:
【局部
等电位
箱】,TD28是常见的型号。建筑电气设计
规范
规定,民用建筑一些特殊场所如卫生间、浴室等场所要设计局部等电位(建筑物电源进线处或配电中心常设置【总等电位箱】)。局部等电位可以与总等电位连接或不连接。局部等电位箱,内部
接地
汇流排要求接地(可以有不同方式),潮湿室内环境下的平时不带...
等电位
,防雷
接地
避雷引下线 线管敷设技术交底
答:
技术交底就是把你要做的
等电位
、防雷
接地
、避雷引下线、线管敷设的设计、施工方案对施工方或甲方进行详细的介绍以及答疑,使对方了解你的方案,知道怎么施工。
两台青鸟消防主机怎么走线
答:
2、主机保护接地线:当多台控制器并列使用时,注意除AC.220V的工作地线(PE)连接良好外,各主机间的机壳
等电位接地
也必须连接,且接地线线径需≥4mm2。按
规范
要求,当火灾报警控制器采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω。当采用共用接地装置时,接地点阻值不应大于1Ω。3、回路总线:按顺序将...
接地
测试板是什么
答:
问题八:万用表
接地
是指什么? 所谓“地”就是电路中选取的一个参考“零电位”点。把万用表接地的表笔(一般是黑色表笔)接在这里,用另一支表笔测量,电位高于这点,测出的电压就是“正”,低于这一点的电位是“负”,都是相对于“地”来说的。一般与机壳相连,是为了选取与大地
等电位
。但有的...
什么是
等电位
联结
答:
问题二:什么叫建筑物
等电位
联结 建工中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然
接地
体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。 问题三:等电位连接是什么意思 卫生间做等电位联结 《住宅设计
规范
》中第6.5.2条规定,卫...
第二类防雷建筑物的防雷措施,下列哪些项符合
规范
的要求?()
答:
C项,《建筑物防雷设计
规范
》(GB 50057—2010)第4.3.4条规定,外部防雷装置的
接地
应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做
等电位
连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。D项,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4....
问一下防雷
接地
排怎么安装?有哪些方面需要注意?
答:
根据《建筑物防雷设计
规范
》(2000年版)的要求,防雷设计采用共用
接地
系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一
等电位
联结网络。因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。根据共用接地...