答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
防雷
引下线
的
要求
答:
1、引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm
。2、引下线必须
在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点
(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的...
防雷器
连接电线一般的规格是多少
答:
防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求
。(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。
用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2
。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。(2)
引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲
,经最...
防雷接地装置的设计
要求
是什么?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接...
试分述防直击雷、感应雷装置的设置具体
要求
。
答:
③接闪器、防雷引下线、防雷接地体之间必须进行可靠的电气连接。④单独设置的防雷接地体,其冲击接地电阻值不应大于30Ω
;与临时用电系统PE线重复接地共用的防雷接地体,其接地电阻值应符合PE线重复接地接地电阻值不大于10Ω的要求。⑤塔式起重机塔顶和臂架远端可作为接闪器,塔身可作为防雷引下线,但...
关于
避雷
,接地, 需要埋多深?
答:
接地一般要打入地1.5-2米。埋设地线有一定技术
要求
,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线...
...我想咨询一下变电站10KV开关柜内
避雷器
接地线规格的标准,谢谢...
答:
避雷器
接地线的设计
要求
:(1)与避雷器和接地汇流排连接方便容易。(2)与避雷器和接地汇流排连接强度可靠。(3)必须承受雷电冲击时的强大泄流而不会因过热导致功能失效。现行的国家标准例如GB11032/2010对于避雷器的
引下线
未做明确规定,GB3906-2006交流金属封闭开关设备和控制设备标准中也未对避雷器...
民房防雷标准是多少
答:
装设在建筑物上的避雷带或
避雷针
的
引下线
和接地装置,距周围架空线及架空管道的空气距离应满足公式12.4.5-1或12.4.5-2的
要求
,距周围地下各种金属管道及其他各种接地装置的距离应满足公式12.3.6-4的要求,但不应小于2m。如达不到时,应将各种接地连在一起。进出建筑物的各种金属管道及电气设备...
金属氧化锌
避雷器
安装时接地
引下线
应尽量怎么样
答:
短而直。金属氧化锌
避雷器
的接地
引下线
,应该尽量短而直,以提高接地系统的性能,减少电阻和电感影响。
防雷工程的防雷工程接地
答:
5、在建筑物天面上易受雷击部位加装避雷小针:
避雷针
的长度应大于0.5m,宜加装于避雷带的拐角处,与避雷带做有效焊接。6、
引下线
的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)。建筑物本身接地电阻达不到