00问答网
所有问题
当前搜索:
配电室可能跳闸吗
10kv
配电室
发生高压配电屏
跳闸
,低压线路全部停电,一般是什么原因导致...
答:
高压开关,有没有欠压保护, 开关上端 供电是否稳定,
如果高压开关带欠压保护,供电不稳定,出现闪断,欠压保护器动作,就会跳闸
。 主要看控制屏 继保 报的故障。如果是有问题, 那就是变压器 线路,或者继保 误动作。
配电房
低压柜出线电缆发热会不会导致低压柜总开关
跳闸
?
答:
会
,如果设备设计、安装合格,发热一般就是过载了,过载了总开关跳闸是应该的。
配电室
里万能断路器偶尔
跳闸
这是什么原因引起的喃?
答:
配电室万能断路器的跳闸,一般而言有过载、失压、短路等原因
;偶尔跳闸,看有无规律可循,或者看负载有无异常现象(比如短路)、外线供电电压是否稳定等。通常对于偶尔跳闸,其原因不是很好分辨;若对现场情况熟悉,判断起来会...
配电房
低压总开关
跳闸
原因德力西受兑老跳闸原因?
答:
小区低压开关柜总
跳闸
,原因
可能
你没想到?3,可能与该低压柜的质量有关系,可能用户在选购开关柜的时候没有注重其质量,而且现在市场上有些质量不合格的也存在,因此,其质量因素也是影响柜体发生故障的主要原因。
配电室
总
跳闸
答:
1.漏电保护,如果
配电室
有此功能的话,任意位置火线漏电会
跳闸
的 2.短路保护,有地方短路了,或者是用电器超负荷 3.开关的功率太小,一旦用电超限就跳闸,建议更换功率更大的 那就要好好查了,确定是漏电保护了,一般人家...
配电室
空开总
跳闸
,大约十分钟一次。请问原因,大师指教
答:
空开
跳闸
、合不上原因 老化、接线点虚接 过流、短路 漏电 复位键未复位
家里配电箱跳
配电房
开关是什么原因?
答:
配电
箱里的空气开关
跳闸
,是因为有短路或超负荷的情况发生。检查用电设备和用电情况,是否有短路或插线板超负荷的情况。 供参考。
我公司的
配电房
一打雷万能断路器就
跳闸
,不知道怎么回事,天正1600安的...
答:
漏电保护
跳闸
的原因有三种《1》漏电保护器在闪电时,由于闪电电流强侵入导线,使超过漏电保护动做电流使其调闸,《2》家用电器有轻微漏电时使其跳闸,《3》天气潮湿时电磁场强使其跳闸。漏电开关老化做成灵敏度过高极有
可能
...
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
开关过载,开关额定电流选择不匹配。开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致
跳闸
。开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。你给和条件太少,所以给你以下建议 拆除线路上的所有负载 观...
自己家里突然断电,去找物业,物业的检查了
配电室
,是配电室的总闸跳开...
答:
自己家里突然停电去找物业,物业检查了
配电室
使配电室的总闸跳开是什么原因呢?一般来讲如果没有接地的地方就是各家各户的用电量比较大,打倒了从开关
跳闸
的地步,所以从开关就跳闸了,像这种情况应该可见,减少用电量检查...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
家里电箱不跳闸外面配电室跳闸
配电室跳闸后怎样合闸
配电室跳闸了怎样送电
配电室万能断路器跳闸的原因
配电室储能开关跳闸是什么原因
配电室总闸老是跳闸怎么回事
引起配电室总闸跳闸的原因
配电室老跳闸
配电室跳闸