答:
1.是10KV还是35KV的啊!要是10KV的,进线选择3×25mm�0�5的铜芯
电缆线
就可以,线路长了就要选择3×35mm�0�5的~2.用25平方的铜线或者35平方的铝线足够啦
箱变电缆
的选择
答:
按电缆的载流量来选:4280KVA、10KV
,额定电流有4280/10/1.732=247A,直埋敷设选带铠甲的电缆YJLV22-8.7/15KV-3*185,直埋敷设参考载流量300A左右。1200米电压损耗就120V左右,才1.2%(包括电缆电阻和电抗电压损耗)。高压电缆的选择主要考虑两个问题:一个是载流量,就是根据变压器的额定电流,选择...
安装630KVA
箱式变
电站
需要多大高压电缆
,怎样计算。
答:
50mm2铝�7�3电缆就足够咯
。630kVA变压器高压电流为36.4A(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温...
...两端是630kva的,从
高压
下线至第一台
箱变需要多大
的
电缆
答:
一共是1800KVA左右.满负荷工作时高压约为110个电流
,这样用3*70的铝电缆或3*50的铜电缆均能达到要求.
800kVA箱变高压电缆
选择
答:
35㎜
²是肯定小了,一般选择70㎜²,这是考虑到短路电流对电缆线的损伤程度,这也包括了今后发展和使用年限问题,如果,不考虑以上问题,那么,选择50㎜²,可以使用。
...800KVA
箱变
要配
多粗的电缆
?铜的
用多粗
铝的用多粗?3芯的 在线等...
答:
35mm2铜线,50mm2铝线足够.
630千伏安变压器
高压
侧选
用多大
铜芯
电缆
答:
应按当地供电部门的典型设计要求yjv-3*70mm2铜芯电力
电缆
。当然,如果所在供电部门没有典型设计要求的话,可以按1.5A每平方毫米选择,630*0.0577=36.35A 36.35/1.5=24.24mm2,通过计算可以选择3*25mm2的铜芯电缆,考虑递增及裕度可选35或50mm2。
260
箱变高压电缆用多大
的线
答:
240平方。根据查询相关公开信息显示,260KW,在380V的线路中,电流大约500A按照安全在流量,240平方的铜芯
电线
能承受。
电缆
是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。
请教630KVA变压器用10KV
高压电缆
连接,
需要多大
线径电缆
答:
需要使用
16m_。需要选10kVZR-YJV3*70平方毫米电缆。因为电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~110KV为
高压电缆
。...
3台800
箱变使用
铝
高压
什么
型号
答:
3台800
箱变使用
铝
高压
yjv或yjv22铜芯电力
电缆型号
。高压侧额定电压是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(额定电流),选择yjv或yjv22铜芯电力电缆,复合井盖编辑分析以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。考虑机械强度宜选3*70mm2。