00问答网
所有问题
当前搜索:
高压额定电流怎么算
额定电流
的
计算
公式
答:
5) 常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,
额定
输入输出
电流如何计算
; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的...
10KV 630KW
高压
电机 直接启动的 启动
电流怎么算
启动电流怎么设置?急需...
答:
10KV 630KW
高压
电机直接启动的启动
电流计算
公式为:I=P/(1.732*U*0.8)带入后功率P和电压U后解出启动电流I= 45.5A
高压
控制柜的速断
电流
值和过流值
怎样计算
? 10KV 公式是
答:
高压
控制柜(10KV)的速断
电流
值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除
额定
电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
高压
电机启动
电流
的
计算
方法
答:
通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算:110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算),直接启动时,电流按6倍
额定电流
估算,约1200A;星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。(交流异步电动机,常见75KW、90KW、110KW,没见过整100KW的,上面以...
变压器低压侧和
高压
侧的
电流计算
方式
答:
变压器低压侧和
高压
侧
电流
的基本计算公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来
计算的
。
高压
电气控制柜的过流值
怎么算
?
答:
高压
I,电流(安,KA)变压器
高压电流
:I=P/√3 V = 315/1.732*10 =18.2A (V为10KV);低压的
额定电流
:I=P/√3 V =315/1.732*0.4 =455A (V为400V);因变压器高压电流为18.2A所以电流互感器选20/5,电流互感器二次侧规定都为5A的呵呵,用同样的方法就可以算出50KVA的,呵呵 ...
熔丝的
电流额定
值
怎么计算
?
答:
100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧
额定电流计算
公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
变压器的
额定电流怎么算
? 详细�0�3
答:
师傅:“好的,其中Sn说的就是变压器的额定容量,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,知道了单相变压器
额定电流
的算法,三相变压器也就 不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就 是它的算法。也就是在单相变压器公式...
1600kVA
高压
侧35kV 低压侧380V 球两侧
电流
答:
比如说1000KVA的变压器,
高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
棣栭〉