00问答网
所有问题
当前搜索:
1250kv变压器额定电流
变压器1250kVA额定电流
是多少?
答:
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I
。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250
的
变压器
能带多大负载
答:
4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2
,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220KV为特高压电缆;特高压电缆是随着电缆技术的不断发展而出现的一种电力电缆,特高压电缆...
1250千伏
安的
变压器
,最大能承受多大
电流
?
答:
如是三相380V。1250千伏安,
额定电流是1890安培
。
请问
变压器1250KVA
算成
额定电流
用公去告知
答:
——★1、三相 1250 KVA 变压器,
它的额定电流为:Ⅰ= 变压器容量 ÷ (根号 3 × 额定电压)
。——★2、三相 1250 KVA 变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV)= 1804.3 A 。
变压器
容量如何选择?
答:
根据用电负荷情况选择:1250kva的变压器额定电流1803a,630kva的909a
,具体计算公式为额定电流=变压器容量÷电压(400v)÷1.732(根号3)。电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数 变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80 选择变压器一般应从变压器容量、...
1250变压器
能带多少
电流
答:
1250KVA
的
变压器
的
额定电流
为1804A,这是因为根据变压器的设计,初级和次级线圈的电流是按照一定的比例关系进行分配的。根据公式I=P/U,其中P为变压器的功率,U为电压,I即为电流。对于
1250KVA
的变压器,通常初级电压为10KV,次级电压为0.4KV,因此,根据公式可以计算出初级和次级线圈的电流。对于这种...
已知
变压器
容量为
1250KVA
,求其低压测
额定电流
已知一台3KW三相异步电动...
答:
10KV/0.4KV,
变压器
容量为
1250KVA
,低压测
额定电流
:1804.3A 380V,一台3KW三相异步电动机,额定电流:5.7A左右
1250KVA变压器
得用多大平方的高压电缆
答:
1250KVA变压器
,
额定电流
72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面...
1250kvA
的
变压器
工作
电流
最大是多少啊 ???
答:
1250kvA
的
变压器额定电流
是1804A,工作电流最大1804A,短时可以过载1.2倍。
1250kva
10/0.4
变压器
能够长时间运行的高低压侧
电流
各为多少?允许的冲...
答:
1250kvA
, 10KV/0.4
KV变压器
,低压侧
额定电流
为:1804A 高压侧额定电流为:72A 一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器额定电流是多少
3000kva变压器额定电流
3150kva变压器额定电流
1250的变压器额定电流
315kva变压器额定电流
2500千伏安变压器额定电流
100变压器额定电流
315变压器额定电流
三相变压器的额定电流