00问答网
所有问题
当前搜索:
1250变压器额定电流
10 千伏电力
变压器1250
千伏安的一、二次
额定电流
是多少?
答:
一次侧
额定电流
I1=S/√3U=
1250
/(√3*10)=72.17(A)二次侧额定电流I2=S/√3U=1250/(√3*0.38)=1899.23(A)拓展介绍:电力
变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的...
1250
KVA干式
变压器
,10KV电压,一次
电流
和二次电流是多少
答:
一次侧的
额定电流
:
1250
/1.732/10=72.17A;二次侧的额定电流:1250/1.732/0.4=1804.27A
变压器
的一次电流是由二次侧的电流决定的,所以一般当二次侧的电流到额定电流时一次产不多到了额定电流。
1250
KVA
变压器
得用多大平方的高压电缆
答:
1250
KVA
变压器
,
额定电流
72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面...
1250
kva 10/0.4
变压器
能够长时间运行的高低压侧
电流
各为多少?允许的冲...
答:
1250
kvA, 10KV/0.4KV
变压器
,低压侧
额定电流
为:1804A 高压侧额定电流为:72A 一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
10KV
变压器
高压侧
额定电流
答:
三相
变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=
1250
/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
1250
kva的
变压器
选择多大的电缆
答:
对于
1250
kVA的
变压器
,选择合适的电缆需要考虑多个因素,包括变压器的输入和输出电压、
电流
、功率因数,以及电缆的长度和工作环境温度等。在一般情况下,对于1250kVA的变压器,如果高压侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截...
1250
kw
变压器
输出
电流
怎么计算是多少,配多少平方的电缆。
答:
1250
KVA
变压器额定
输出电流要看电压是多少 380V
额定电流
I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A 这么大的电流,只能近距离输送,应该用10X100的铜排或15X12的铝排输送,用电缆最少要用400的3根铜电缆并用。10KV 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/10=72A 35的铜电缆或50的铝电缆都可以。
1250
KVA干式
变压器
,10KV电压,一次
电流
和二次电流是多少
答:
1250
KVA干式
变压器
,10KV电压,一次
电流
是:72A。二次电流是:1800A。干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。冷却方式 干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在
额定
容量下长期连续运行。
矿用10000变1140的
变压器1250
kva的
额定电流
多少
答:
已知;初级U=10kv(10000v)次级U=1.14kv(1140v)S=
1250
kva 初级电流I=1250/10*1.732=1250/17.32=72.2A 次级电流I-1250/1.14*1.732=1250/1.9745=633.1A 答:
额定电流
初级72.2A 次级633.1A。
...
电流
到1400A就越级跳
变压器
,变压器是
1250
KVA的。请问是怎么回事...
答:
这个1400A的电流是谁的电流?看数值应该是
变压器
低压侧(380V侧)电流。
1250
kVA变压器低压侧
额定电流
大致为:1250×10³/(√3×380×0.85)=2234(A),其中0.85为功率因数。显然离过负荷还有很大差距,是不应该跳闸的。这是需要查看变压器跳闸的信号是什么,是速断保护?还是过电流保护?这两...