00问答网
所有问题
当前搜索:
250kw电流是多少
250KW
电机的实际
电流是多少
答:
250KW电机电流等于1.898*250=475A
如果负载小,电机不会全部出力。所以电流会减小。如果负载过大,电机会超额定出力。电流就会增加。电机在起动时因静负载比动负载要大接近一倍。如果不降压起动,负荷又较高时很容易出现冲击电流。根据你的总容量计算,如果全部同时启动会出现近1000A的电流,会烧设备和线...
380V的电压
250千瓦
电机额定
电流是多少
?
答:
电机额定电压三相380V,功率250千瓦,
额定电流是:250KW/(√3x380Vx0.8)≈475A
总功率
250Kw
要用
多少
平方的电缆线 线长100米和120米
答:
总功率250kW,
电流大约为475~500A
,要考虑选用 VV 0.6 /1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者:YJV 0.6 //1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者:两根电缆并联, VV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)芯...
250千瓦
的变压器,能输出
多少
安培
电流
答:
最大输出电流=250千伏安÷220伏=1.13636千安=1136.36安培
。或者,最大输出电流=250千伏安÷380伏×1.732=1.13947千安=1139.47安培。数字不一致,是因为: 其一,220V的根3倍是381V,不是380V,这里有误差;其二,根3等于1.7320508,我们是按1.732算的,也有误差,总之,误差很小,在允许范围...
250KW
用电负荷、电压380、用
多大
开关和多大的电源线。计算公式是怎么样...
答:
250KW用电负荷电流:I=250/(1.732*0.8*0.38)=474.8A
电源线:S=474.8/3.5=135.66平方毫米(根据导线规格应选用150平方毫米)应选总开关:630A-1000A
总功率
250Kw
要用
多少
平方的电缆线 线长100米和120米
答:
总功率250kW,
电流大约为475~500A
,要考虑选用 VV 0.6 /1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者:YJV 0.6 //1kV 3X300+1X150 铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者:两根电缆并联, VV 0.6 /1kV 3X120+1X70 铜芯(3+1)...
250千瓦
电机额定
电流多少
答:
1、380V的电压
250千瓦
电机额定电流大约是513.3A。2、三相电动机的额定电流计算 (1)三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线
电流等于
根号3倍的相电流。因此,额定电流计算公式:P:电动机额定功率;U:电动机线...
380V的电压
250千瓦
电机额定
电流是多少
答:
1、380V的电压
250千瓦
直流电机的输入功率约250/0.85=294KW;当电源电压为220伏时,它的额定
电流为
294000/220=1336.36安;当电源电压为690伏时,它的额定电流为 294000/690=426安;当电源电压为1000伏时,它的额定电流为 294000/1000=294安;
二百五十
千瓦
的发电机能带
多少电流
?
答:
是问能输出
多大电流
吧?
250KW
发电机表的输出功率250KW,而功率P=电压U*电流I。电流I=功率P/电压U。要知道能输出多大电流,必须知道输出电压才行。如:输出电压为220V,则输出
电流为
I=P/U=250000W/220V=1136.4A。