00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电流的定义
说明一台
变压器的额定
电压,
额定电流
,额定容量,这些数据是它的电源侧...
答:
额定功率 —— 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。额定电压 —— 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
额定电流
——在额定容量和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流。所以额定电压是电源侧,额定功率和额定电流是负荷侧。
变压器的额定电流
是三相电流之和那还是单相电流那?期待高手
答:
变压器的额定电流
不是三相电流之和,是指单相的输出电流。设容量为S,输入线电压Uab=380,相电压U1=380/3开根号=220,变比n,则变压器的输入电流I1=S1/U1/3,输出电流I2=n*I1,这里的输入输出电流都是相电流,一般变压器的额定电流指的是输出相电流。
额定电流
和额定电流等级有什么区别?
答:
区别:一、
定义
不同 1、
额定电流
是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。2、壳架等级表示一种断路器特性的术语,其结构尺寸对几个
电流额定
值相等。二、性质不同 1、额定电流是由绕组的...
变压器的额定电流
是指低压三相加起来的总和吗,还是指单根线的电流啊?哦...
答:
10kV电力
变压器
铭牌上标出的
额定电流
一般是指线电流,对低压侧来说即是所谓的二根火线之间的电流。这个
定义
本身与变压器容量无关,值的大小才与容量有关。
怎么算
变压器的额定电流
答:
你这个问题蛮专业的,刚好有空,帮你找了些资料,看看你用得上不吧!
变压器额定电流
I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N], I2N=SN/...
变压器额定电流
是指线电流?
答:
变压器的额定电流
是线电流,具体见GB1094.1中3.4.7的规定 因为如果用相电流来表示,同样容量D接和Y接的变压器的额定电流就会差1.732倍.但对电源和负荷来说,它们的输入或输出电流是相同的,都是线电流.显然用线电流来表示变压器的额定电流更加直观,而且可以避免误解....
请问什么是额定电压和
额定电流
?
答:
供电设备的额定电压表示供电系统的最佳输出电压,需要与用电设备的额定电压进行匹配,包括电网额定电压、发电机额定电压和电力
变压器的
额定电压。
额定电流
是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可
定义
为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。
额定电流
和工作电流有什么不同呢?
答:
对于一台电气设备,
额定电流
对应的是其额定功率,也就是说,在电气设备运行时,额定电流就是不允许超过的最大电流,这样才能保证电气设备不超载运行,也就是电气设备所允许运行
电流的
最大值。这个参数是电气设备的铭牌标注参数,是一个固定值。工作电流指的是电气设备实际工作的运行电流,也称为实际电流。...
11KW电机启动
电流
是多少?
答:
单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器的额定电流
就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
变压器额定电流
指的是根据额定容量和额定电压计算出来的相电流是否正...
答:
不正确。
变压器额定电流
指的是额定线电流,不是相电流。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2400kva变压器额定电流是多少
变压器的额定电流通过绕组
变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为
变压器最大电流怎么算
主变保护额定电流计算公式
100kva额定电流计算方法
单相变压器额定电流
配电变压器额定电流怎么算
40kva变压器额定电流