00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
变压器
容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,
电流
与电压成反比。
计算
公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流 高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压...
35kv
变压器怎么算电流
答:
你好:——★1、 35 KV 三相
变压器的额定电流
计算公式为:Ⅰ=
变压器额定
功率 VA ÷(1.732 × 额定电压 U)。——★2、
计算变压器
一次额定电流,公式中的电压 U 为 35 KV ;计算二次额定电流,应该代入变压器的二次额定电压。
变压器
最大负荷
电流怎么计算
?
答:
变压器额定电流
I=容量KV/KV/1,732=额定电流\x0d\x0a如I=1000KVA/0,4KV/1,732=1443A\x0d\x0a最大电流就是变压器超负荷运行电流为额定容量的115%\x0d\x0a1443AX115%=1659A
变压器
如何计算电流的
多少
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A ...
变压器的额定电流如何计算
?
答:
2500kva
变压器
高压侧
的额定电流
约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、...
变压器
一、二次
额定电流怎么计算
?有知道的告诉下
答:
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X
变压器的额定电流
X 变压器的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)...
变压器如何计算电流
?例如500KVA三相
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是...
单相
变压器额定电流计算
答:
1、一次
额定电流
L1 L1=10KVA/10KV=1A 2、电压变换率=[(0.22KV-0.23KV)/0.23KV]x100%=-4.35
变压器额定电流计算
公式:容量*1.44 请问1.44是什么
如何算
出来的...
答:
这是专门用于三相
变压器额定
电压(线电压)为400V侧
的额定电流
(线电流)的一种快速、近似、实用的算法,如大量使用的民用配电变压器。变压器容量S(KVA)* 1000 = √3 * 额定电压U(V)* 额定电流I(A)I = 1000 * S / 400 / √3 = 1.44 * S A ...
变压器
1kv
怎么计算
出
电流
答:
比如说1000KVA的
变压器
,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉