00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
变压器如何计算电流
?
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是...
有两台
变压器
一个200KVA一个160KVA
怎么计算
一次测和二次
额定电流
及...
答:
变压器
200KVA,一次侧
额定电流
:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
请问
变压器
630kva
的额定
功率是多少?
额定电流
是多少?
计算
公式是什么?
答:
额定电流
是2864A
计算
公式如下:电流I=P/U 求额定电流时,对应
的额定
电压为220V,代入公式得I=630000/220=2864A 变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当
变压器的
原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsin...
更具变压器容量,
怎么计算变压器
高压侧和低压侧
电流
答:
设:
变压器
容量为S(kVA),高压侧额定电压U1(kV),低压侧额定电压U2(kV),电流单位为A,则变压器高低压
额定电流
为:1.对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;2.对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2。额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,...
单相
变压器额定电流计算
答:
变压器额定电流计算
公式 对单相变压器: I1N = SN / U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。SN为变压器额定...
电力
变压器额定电流怎么算
答:
我只知道三相的 三相电力
变压器额定电流计算
公式:Ie=Se÷(1.732×Ue)式中:Ie为额定电流(A)Se为额定容量(KVA)Ue为额定电压(KV)
三相电力
变压器额定电流计算
公式?
答:
I线:线
电流
,A;I相:相电流,A;10、发电机绕组的星形联接 I线=I相 I线:线电流,A;I相:相电流,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二...
变压器的额定电流怎么算
? 详细�0�3
答:
师傅:“好的,其中Sn说的就是
变压器的额定
容量,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,知道了单相变压器
额定电流
的算法,三相变压器也就 不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就 是它的算法。也就是在单相变压器公式...
10kv
变压器
低压
电流怎么计算
答:
计算
低压侧
额定电流
要知道
变压器额定
容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定电流In=3150÷√3÷0.4=4546.7A。
50KVA的
变压器
二次侧的最大
电流
是多少?
怎么计算
?
答:
50KVA的
变压器
二次侧的最大
电流
一般是约为83.3A,具体数值可以通过
计算
得出。换句话说,根据变压器容量50KVA,我们就可以计算出其二次侧最大电流。那么具体的计算方法是将容量除以交流电压再乘上1.732(三相交流电中的常数因子)即可得出最大电流大小。因此在这里我们得到了50/220*1.732=83.3A,所以说...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜