00问答网
所有问题
当前搜索:
怎么算变压器的额定电流
变压器
如何计算电流的
多少
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器电流怎么计算
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量bai,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
变压器的电流
是
如何计算
的?
答:
变压器的
容量是KVA,即视在功率。
计算变压器
额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它
的额定电流
计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
三相
变压器的电流如何算
出来的呢?
答:
解:对于三相变压器,根据容量
计算
公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,
变压器额定
容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧
额定电流
;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
变压器
容量为1250KVA,一次
额定电流
是多少A?二次是多少A?
答:
变压器
容量为1250KVA
额定电流计算
如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
变压器的额定电流怎么算
?
答:
变压器的
变压器的额定电流怎么计算
?
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电...
怎么算变压器的电流
?
答:
变压器电流计算
公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
变压器的额定电流怎样计算
?
答:
变压器的
